    • #5111

      Andres Cabrera
      Participante

      Hemos hecho una importante reducción del oxígeno en calderas y queremos asegurarnos de estar calculando bien el ahorro y me gustaría poder corroborarlo en este ámbito.
      Básicamente el cálculo lo hicimos estequimetricamente y mediante caudaliemtros ( consumo de gas/toneladas de vapor generado).

      Agradezco sus comentarios.

      Slds.

    • #5112

      Jorge Drago
      Participante

      Hola Andrés,
      Para esto se suele utilizar la fórmula de Siegert (manual Saacke, Pierri, manual Testo, etc).
      Veo que es muy difícil escribir ecuaciones acá (se recomplica el cociente de fracciones), como por ejemplo:
      ƞb=100%-Xf1%-2% (max)
      También quiero bajar una tabla en función de la temperatura de chimenea respecto al aire ambiente (muy práctica) o nomograma y no lo puedo hacer.
      Te lo enviaré en sendos pdf a tu correo.
      Mil disculpas, voy a consultar como hacer lo aludido en este sitio.
      Saludos cordiales